Цитата:
Сообщение от Квирит Посмотреть сообщение
Первым делом проверь противопожарную разделку потолочного перекрытия-от внутренней стенки дымового канала до сгораемых конструкций должно быть не менее 300мм (но лучше если больше). Труба какая? Если металлическая толстостенная бесшовная цельная (без стыков)-то норма. Если асбестовая-меняй. Она лопается на границе стыка кровли и улицы (зимой, т.к. в этом месте резкий перепад температур). Сама печь как установлена? Какое расстояние от корпуса печи до стен? Надо минимум 60 см. Если меньше-делай теплозащиту у стены (из красного кирпича, сплошную, с зазором от стены 5-10см). У топки на полу обязательно предтопочный лист не менее 50Х70 см.
Заводских печей надолго не хватает. Дымовых труб тоже. У нас были случаи что от итальянской двухстенной трубы сгорела баня, труба эксплуатировалась всего 1,5 сезона. Считаю что печь лучше заказать у хорошего кустаря, с репутацией.
Тоже тушили пожар из-за заводской дымовой трубы, двухстенной, с изоляцией из базальтового, со слов владельца, негорючего волокна....лучше кирпичной трубы, с соответствующим содержанием её( побелка, своевременный ремонт) пока , я думаю, нет
pilotoch вне форума   Ответить с цитированием