Тема: Дача.
Показать сообщение отдельно
Старый 05.08.2013, 18:19:49   #41
Квирит
Эксперт
 
Аватар для Квирит
 
Регистрация: 31.01.2012
Адрес: Вятская Мурляндия
Сообщения: 2,273
Квирит Репутация: более 50 положительных отзывов.
Первым делом проверь противопожарную разделку потолочного перекрытия-от внутренней стенки дымового канала до сгораемых конструкций должно быть не менее 300мм (но лучше если больше). Труба какая? Если металлическая толстостенная бесшовная цельная (без стыков)-то норма. Если асбестовая-меняй. Она лопается на границе стыка кровли и улицы (зимой, т.к. в этом месте резкий перепад температур). Сама печь как установлена? Какое расстояние от корпуса печи до стен? Надо минимум 60 см. Если меньше-делай теплозащиту у стены (из красного кирпича, сплошную, с зазором от стены 5-10см). У топки на полу обязательно предтопочный лист не менее 50Х70 см.
Заводских печей надолго не хватает. Дымовых труб тоже. У нас были случаи что от итальянской двухстенной трубы сгорела баня, труба эксплуатировалась всего 1,5 сезона. Считаю что печь лучше заказать у хорошего кустаря, с репутацией.